在浪子的安排下验房,上午去看了下18栋飞来飞去家,到那儿才知道原来我和她认识的,学车的时候一起考过试,不禁叹:杭州真小啊。。。
下午先验了4楼邻居家,然后到我家,问题都差不多,主要是:
1)墙面、地面及踢脚线空鼓较多,我家更是的,特别是卫生间地面有大块的空鼓。
2)层高,层高相差很大,客厅和卧室差7cm左右,客厅有个角上净高2.6m都不到。虽然规范上说得过去,但是看的很不舒服,感到压抑。奉劝各位要想做吊顶或者买垂下来的那种吊灯的,还是趁早断了念头吧。。。
3)窗户沿的一些防水胶掉了,要重新涂抹好。
4)就是大部分家里都有的情况,入户门和阳台门质量差。入户门下面没有密封胶,门关了摇一下还是会哐当响,门缝很大;阳台门的五金很差,做工粗糙。
5)就是小区的污水排放问题以及污废合流问题。
污水排放问题KFS表态会解决,并提出了方案,但是没有明确的期限,我估计交房的时候肯定不会弄好,这对于我这样可能第一批入住的业主来说,实在还是值得担心的。
污废合流的问题也是没办法回避的,是关系到我们切身利益的,首先是地漏的地方会有臭气,这个用S弯会缓解,但是夏天的时候肯定还会有气味(如果不合流的话,只会有洗菜等废水的气味);还有更令人担心的是一旦自家排污管堵牢(一开始是看不出来的),便便后冲水的时候,脏物可能从地漏先溢出。。。 这个是合理假设,居家过日子肯定会有堵的时候。(如果不合流的话,只会有洗菜等废水从地漏流出;污水只会把马桶塞住)
这个03年的规范是没有强制规定的,但是我觉得如果买的是经济适用房,我可能也就认了,但是我们锦昌文华号称是高档楼盘,这样的设计会不会与这个楼盘的定位不符呢?。。。
6)卧室通风面积不够,规范要求是1/20,我的主卧开窗面积明显不到这个标准,而且这个卧室里有一个暗卫。大家想想,在污废合流的情况下,本来气味就不好,然后又是暗卫,卧室通风还不达标。。。。
我们就这些问题咨询了kfs,姜经理接待了我们,令人欣慰的是态度还是不错的。我觉得我们的目的其实不是矛盾的,KFS想顺利交房,想二期卖的好,想名声好;而我们也不想把事情搞大,想顺利入住,即使以后卖掉也能有个好价钱不是。
反正,愿望是美好的,我们业主的问题提出来了,看kfs会不会做事,会不会做人了。最好不要搞得两败俱伤。。。,到时二期卖不上好价钱,以后开发楼盘也少人问津了。