2.后锚固安全问题。
图纸设计为后置埋板为300*200*8的设计规格,锚栓应为M12*160,但现场显示此二种安全极为重要的材料规格现场看与图纸不符(当天没带尺,没法测量,感觉小)。阳台栏杆对支座的产生剪力,弯矩作用,不得采用两个锚筋的预埋件,同理对后置埋件的要求也如此。此位置的锚栓不得少于4支(个别的仅有一颗螺栓)。
3、阳台栏杆后置埋件应能抗弯矩,不能沿水平方向布置。紧固螺栓处,无方垫片,仅靠螺母压紧。压紧量过小,有安全隐患。(8号楼G户型各层)
4、斜插件固定石材安全隐患(2013年2号文件明令禁止),干挂固定工艺粗糙,使用固定胶待查,按规定不允许使用云石胶。(2号楼1、2单元)
5、干挂支架采用单点焊接存在隐患,无防锈漆。(2号楼1、2单元)
6、龙骨干挂连接件螺母下应加方垫片。紧固螺栓处,无方垫片,仅靠螺母压紧。压紧量过小,有安全隐患。(2号楼1、2单元)
7、建筑节能国家强制要求,保温层厚度至少30mm,不达标不予竣工验收,浙江居住建筑节能保温砂浆至少35mm。(2号楼1、2单元)
8、外立面石材干挂保温层施工疑问?石材干挂内不知道是否有按要求施工保温层,从照片上看疑似没有保温层。(2号楼1、2单元)
9、屋面防水、防渗漏问题。(1、8、2号楼顶)(8号楼2单元卫生间、厨房,其他幢单元未试水不祥)
10、小区8幢、1幢(其他幢未核实)进户门尺寸的疑问,宣传资料门洞达100。(实际门洞含门框85,不含门框95)