<P>近期我们小区出现水压波动和压力过高现象,好多业主家的热水器漏水,西房对此提出的解释大致是:1、水泵超高压,2、技术资料不全(或者没给),3、无报警装置</P>
<P>对于这些解释我还是要说他两句,本人认为供水系统的问题很有可能就是由于操作失误造成的。</P>
<P>1、变频供水系统中,主要调节的是水泵转速,转速越高当然压力越高,关键在于控制和调节。</P>
<P>2、我们供水系统按已设定好的系统参数在小区稳定的运转了好长时间。若是交接之后,在不了解系统的情况下,随意调试系统,将完全有可能出现异常现象。</P>
<P>3、撇开调试的技术问题,但是有一点必须要做到,出水试压时应切断与用户水管的连接,构成独立的试压环境,避免水压意外过大,造成对用户的损害。</P>
<P>4、对于异常报警系统不知我们小区的系统是否具有,但是安全溢流阀总是有的吧,当压力高于设定值时,安全溢流阀开启,进行回流降压。压力为何还那么高?</P>
<P>5、压力大幅度波动并导致压力过高,最关键的原因可能还是控制参数设置不当,造成工频水泵频繁启停、变频水泵转速大幅跳动等问题。</P>
<P>我的说法可能有误,但是物管交接了之后就有责任把供水系统等关键设施吃透,若要调试也请有能力的来帮忙,千万不要自己瞎摸,即使真要摸,那也先切断用户水管再摸。</P>
回复

使用道具 举报

发表于 2005-6-1 11:17 | 显示全部楼层
<P>rotwu.写得好专业呀....................,应该向西房物管提出这些问题,要让西房知道,我们小区都是人才济济的。不要想骗小孩子一样的骗我们大家...........</P>
回复

使用道具 举报

发表于 2005-6-1 11:18 | 显示全部楼层
<P>我个人觉得主要的问题还是在于西房的技术实力太弱,不会调试和管理我们小区设施。</P><P>最讨厌的是:西房物管老把责任推给别人,西房跟耀江交接时业委会也都在场的,三方都己</P><P>经签字认可,现在出了问题,自己不查原因,老往别人身上推责任,真的过分。</P><P>我们小区以前怎么都没有发生类似的事情呢,为什么西房一来这个也坏,那个也坏了,我想</P><P>关键还是在于西房没有足够的技术力量。</P>[em03][em03][em03][em03][em03]
回复

使用道具 举报

发表于 2005-6-1 11:25 | 显示全部楼层
<P><FONT color=#e6421a size=5>这就是级别的差距了,没办法,现在当务之急就是把业委会给干了</FONT></P>
回复

使用道具 举报

发表于 2005-6-1 13:26 | 显示全部楼层
西房根本就没有管理高层小区的经验,到文萃苑完全是趁火打劫来了。我们唯一能做的就是在投票时“反对”票!
回复

使用道具 举报

发表于 2005-6-1 16:50 | 显示全部楼层
要发动群众,要让大家有危机感,而不是走一步看一步,鼓动中间分子起来一起造反,扩大反对派的势力.
回复

使用道具 举报

发表于 2005-6-1 16:51 | 显示全部楼层
革命无罪,造反有理.
回复

使用道具 举报

发表于 2005-6-2 10:03 | 显示全部楼层
天天的爸爸你好象说错了吧,应该是你们中间对门的那间吧!
回复

使用道具 举报

发表于 2005-6-2 10:55 | 显示全部楼层
<P>小区里目前只有喊的人多,行动起来的人少,这样下去永远是纸上谈兵.</P>
回复

使用道具 举报

发表于 2005-6-2 11:06 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>谁是谁</I>在2005-6-2 10:55:18的发言:</B>
<P>小区里目前只有喊的人多,行动起来的人少,这样下去永远是纸上谈兵.</P></DIV><P>感受一样啊!!!! <P>真的要大家站出来的时候,大家都又一声不吭.................</P>
回复

使用道具 举报

发表于 2005-6-3 11:40 | 显示全部楼层
<P>因为反对业委会和反对西房物业不是一回事。</P><P>反对西房物业没有广泛的群众基础。</P>
回复

使用道具 举报

发表于 2005-8-15 12:02 | 显示全部楼层
<TABLE fixed; WORD-BREAK: break-all" width="90%" border=0><TR><TD 11pt; LINE-HEIGHT: 15pt" width="100%"><img src="http://bbs.zjol.com.cn/Skins/Default/topicface/face1.gif"> <B></B>
</P><img src="http://bbs.zjol.com.cn/Skins/Default/emot/em03.gif"><img src="http://bbs.zjol.com.cn/Skins/Default/emot/em03.gif"><img src="http://bbs.zjol.com.cn/Skins/Default/emot/em03.gif"><img src="http://bbs.zjol.com.cn/Skins/Default/emot/em03.gif"><img src="http://bbs.zjol.com.cn/Skins/Default/emot/em03.gif"> </TD></TR></TABLE>同意![em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01]
回复

使用道具 举报

发表于 2005-12-15 13:01 | 显示全部楼层
对了,我家的热水器老是在烧水的时候漏水,热水器的售后来了,说他们的安全伐没有问题,是不是我们小区的水压问题?我想问问大家是不是你们也有这样的情况呢???还是热水器的问题呢?在入户的水表前面有个装置是不是减压伐呢?调节那个可以减小压力吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2005-12-15 19:49 | 显示全部楼层
要西房调节总的水压伐.我们家也是这样的,以反应了半年多了,西房就是这么烂!!!!!!
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2005-12-15 20:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2005-12-16 13:02 | 显示全部楼层
<P>原来大家都有这个问题啊</P>
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

恒隆广场
丰收湖天街
超山
湖滨跨年
杭州体育场
百井人家
临平万达
城站公交站
湖翠里航拍
金钥匙航拍
玖樟台
玉湖公园
临平新城
丰收湖天街
海潮望月城
黄山风景
丹枫四季
临平城区
闻堰综合体
桂冠东方验房
缤纷城
临平老宅
京东Mall
江荣府
“金手指”
产业孵化基地
空中花园
河滨之城
临平未来农场
江河汇
未科航拍
临平公园
招商花园城
金沙湖晚霞
桂冠东方
花园城
火车西站
喜悦和
艺创综合体
味美浙江活动
钱江新城二期
馥香园鸟瞰
西投吉鸿项目
许村新城
光环购物中心
临平文化中心
国风杭州地铁
共享“花”车
南京北部新城
永旺商业项目
钱塘安置项目
西湖步行街
未科航拍
朗云
古玉兰开花
钱塘新项目
锦尚和品府

小黑屋|手机版|电脑版| ( B2-20080242 )

GMT+8, 2025-1-31 10:25 , Processed in 0.065663 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.