<P><FONT color=#0000ff size=3>方案2~6是基于这样一个假设:<B>室内靠窗处不安装安全护栏</B>,这样自然必须得在1.1m处加一条横档,安全问题通过1.1m下方的安全玻璃解决,这样验收时也能通过。</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3>如果我们允许室内安装安全护栏(好象1号楼有这样的趋势),那么是可以取消1.1m处的横档的,毕竟这条横档对于业主坐着观景还是有影响的。<B>基于“室内安装安全护栏”的前提</B>,有如下方案:</FONT></P>
<P>
F3kUzRip.rar
(6.22 KB, 下载次数: 5)
</P>
<P>以上分隔以2、3号楼为例,四个窗系统从左到右分别为北向客厅、北向书房、南向主卧、南向次卧,1、4号楼可以类推。方案评说:</P>
<P>方案七:该方案也是部分业主推荐的方案,可以理解为方案二的另外一个版本,就是将中间的横档上移了。与方案一(“非”)的差别就是将大落地玻璃在下悬横梁处加了一条横档,这样基本解决了后期维护问题,也同时满足了业主们对于大玻璃的偏爱,视野中心基本无阻隔。但是,由于采用的是中空玻璃,需要在内侧从地面到1.1m高度安装安全护栏,可能会影响一些室内使用面积。窗户安排在两侧(对于客厅)或单侧(卧室和书房),对于2、3号楼的部分窗系统内退的客厅,由于其中一侧内部紧邻凸墙,可以在该侧考虑采用光内倒不内开;对于另一侧以及窗不内退的客厅,就不存在内开障碍的问题。</P>
<P>方案八:与方案七的差别就是对于那些特大玻璃(超过2m宽的)进一步进行了竖向的分隔,相信安装和维护应该更为便利。虽然分隔线多了些,但是还是保留了业主要求的边窗设计,从客厅窗系统中心外望是会受到竖条的影响,但是却不会受到粗大窗框的影响。(客厅窗系统内部分割线总长约13.7m)</P>
<P>方案九:与方案八的差别是,将客厅和主卧的窗开在了中央,还有就是采用了严格等分的方案。虽然感觉是严谨了,但实际上由于窗既有开在中间的,也有开在旁边的,整体效果上反而显得凌乱了。中央开窗和宽窗所带来的负面影响与方案四相同。</P>
<P><FONT color=#3300ff size=3>相信对于大多数业主来说,可能的喜爱程度依次是方案7、方案8、方案9。</FONT></P>
<P><FONT color=#3300ff size=3>方案7,满足业主的各项要求,氧气宝宝郑重推荐的,我也非常喜欢的,相信大家也一样。</FONT></P>
<P><FONT color=#3300ff size=3>方案8,部分满足,可能有些业主会不高兴了。</FONT></P>
<P><FONT color=#3300ff size=3>方案9,基本不满足。相信大部分业主要跳墙了。</FONT></P>
<P><FONT color=#3300ff size=3>现在1号楼好象有些苗头,毕竟2、3号楼不会与1、4号楼有太大的差别,否则放在一个小区里好象也太不和谐了。譬如:</FONT></P>
<P><FONT color=#3300ff size=3>1. 如果1号楼1.1米横档不存在了,2、3号楼也应该不会有。</FONT></P>
<P><FONT color=#3300ff size=3>2. 如果1号楼进行了非严格等分,2、3号楼似乎也没有这个理由,毕竟等分难看,没有采用的必要。</FONT></P>
<P><FONT color=#3300ff size=3>当前,业主推荐方案7,但很有可能会方案8更符合KFS的意图。毕竟方案8与目前1号楼的分割基调是非常吻合的。</FONT></P>
[此贴子已经被作者于2005-8-19 9:00:37编辑过]
|