-

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 9984|回复: 5

[求助]我想知道开发商在交付商品房之前是不是应该安装好漏电保护器

[复制链接]
发表于 2007-5-26 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>我是浙江丽水市松阳县的人,我买了一套商品房,现在发现房子没有按装漏电保护器,我想知道漏电保护器应该由业主自己安装呢?还是应该由开发商安装?</p><p>另外,我发现房子的电线是直接浇注在房子的水泥框架中的,没有进行套管,我不知道这个问题该怎么解决?</p><p>哪位朋友帮我出个主意,我该怎么办?这两个问题该找谁来解决?</p>
回复

使用道具 举报

发表于 2007-5-26 16:02 | 显示全部楼层
楼主所提的隐患应属工程部的问题,你也可找质量检验单位嘛![em01][em01][em01][em01]
回复

使用道具 举报

发表于 2007-6-3 09:34 | 显示全部楼层
我也是搞工程的,关于电线套管的问题,电线是不允许直接在混凝土内埋设的,必须穿管敷设,国家规范,如若因电线直埋在日后产生质量问题,不受保修期(一般为2年)时间的限制,这属于工程本身严重质量问题。你可以向当地工程质量监督部门反映(工程质量监督站)
回复

使用道具 举报

发表于 2007-6-3 09:45 | 显示全部楼层
<p>补充:《低压配电设计规范》(GB50054-1995)第5.2.1条:直敷布线应采用户套绝缘导线,其截面不宜大于6mm2,当导线垂直敷设至地面低于1.8m时,应穿管保护。</p><p>你家里的插座、开关的安装高度都低于1.8m,上述规范所指的直敷布线是指在室内明配,混凝土内是不允许直埋的。</p>
回复

使用道具 举报

发表于 2007-6-3 19:40 | 显示全部楼层
<strong><font face="Verdana" color="#61b713">相信象ykr192753的有责任感的市民,会越来越多的,好社会风气哦!</font></strong>[em02][em02][em02][em02][em02]
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

临平万达
城站公交站
湖翠里航拍
金钥匙航拍
玖樟台
玉湖公园
临平新城
丰收湖天街
海潮望月城
黄山风景
丹枫四季
临平城区
闻堰综合体
桂冠东方验房
缤纷城
临平老宅
京东Mall
江荣府
“金手指”
产业孵化基地
空中花园
河滨之城
临平未来农场
江河汇
未科航拍
临平公园
招商花园城
金沙湖晚霞
桂冠东方
花园城
火车西站
喜悦和
艺创综合体
味美浙江活动
钱江新城二期
馥香园鸟瞰
西投吉鸿项目
许村新城
光环购物中心
临平文化中心
国风杭州地铁
共享“花”车
南京北部新城
永旺商业项目
钱塘安置项目
西湖步行街
未科航拍
朗云
古玉兰开花
钱塘新项目
锦尚和品府
钱塘高铁站
未科中轴线
临平新城
钱江世纪城
万科大溪谷西
和平广场概念
良渚城建
临平二环
大马弄
南苑街道
临平
杭州大厦
奥体
杭州天际线

小黑屋|手机版|电脑版| ( B2-20080242 )

GMT+8, 2024-12-23 01:35 , Processed in 0.064100 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.