<p><strong><font face="隶书" color="#5555aa" size="4">5-1-1304经验房公司人员检验,其列出如下问题:</font></strong></p><p><strong><font face="隶书" color="#5555aa" size="4">1、空鼓8处(墙、地面);</font></strong></p><p><strong><font face="隶书" color="#5555aa" size="4">2、墙面2处表面垂直度偏差分别为7mm、6mm;</font></strong></p><p><strong><font face="隶书" color="#5555aa" size="4">3、公共楼梯净宽1060mm(规定不得少于1100);</font></strong></p><p><strong><font face="隶书" color="#5555aa" size="4">4、地面2处净高差均为20mm;</font></strong></p><p><strong><font face="隶书" color="#5555aa" size="4">5、卫生间与相邻房间地面落差仅为10mm;</font></strong></p><p><strong><font face="隶书" color="#5555aa" size="4">6、门锁松动,门吸破损,门与门框有刮痕、碰伤,门框压条脱槽,门框未(或只少量)灌浆;</font></strong></p><p><strong><font face="隶书" color="#5555aa" size="4">7、落地玻璃均为只有单面有3C标识,玻璃表面多处有伤痕,窗框安装粗糙有破损脱落(很夸张的说),厨房间窗户外开但玻璃无安全标识;</font></strong></p><p><strong><font face="隶书" color="#5555aa" size="4">8、卫生间下水管道低与窗顶;</font></strong></p><p><strong><font face="隶书" color="#5555aa" size="4">9、户内梁上均未预留空调孔;</font></strong></p><p><strong><font face="隶书" color="#5555aa" size="4">10、卫生间通气管机械强排孔无专用插座。</font></strong></p><p><strong><font face="隶书" color="#5555aa" size="4">因上述问题暂未收房,请邻居们参考,请六合关注整改(有不当之处请包涵),期待中。。。。</font></strong></p>