发表于 2012-9-7 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

杭州公安消防局防火处建审验收科科长倪景在查看滨康站整体平面图
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-7 16:20 | 显示全部楼层


人工放烟检验站台烟感器
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-7 16:23 | 显示全部楼层


验收人员不放过任何一个可疑点
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-7 16:25 | 显示全部楼层
  “各位乘客不要惊慌,站内发生火灾险情,请听从现场工作人员有序疏散。”

  上午,杭州地铁一号线滨康站内突然浓烟弥漫,警铃响起,广播里不停的播放着安全疏散提示语。15秒后,车站防排烟系统自动启动,一阵强风从楼梯口吹下,1分钟左右,浓烟散尽,系统自动停止工作,整个过程用时约2分钟。

  这不是真正意义的上事故,而是杭州公安消防局正在对地铁滨康站进行消防验收,刚进行的是防排烟系统测试。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-7 16:26 | 显示全部楼层
 “防排烟系统是地铁站内最重要的消防设备之一,发生火灾要第一时间跑到楼梯口,此处是最安全的地方。”

  现场负责验收的杭州公安消防局防火处建审验收科科长倪景介绍,一旦地铁站内发生火灾,浓烟将是乘客的最大敌人,防排烟系统启动后在楼梯口会有个送风装置,确保楼梯口位置没有浓烟,而排烟口会迅速将浓烟通过通风井排出站外,防排烟系统是否合格直接关系到乘客的生命安全。

  随后,消防人员又对消防水泵、气体灭火装置、消防供水管网等设备进行逐项测试,确保地铁通车时所有设备都符合消防安全要求。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-7 16:27 | 显示全部楼层


杭州公安消防局防火处建审验收科科长倪景在查看滨康站整体平面图
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-7 16:29 | 显示全部楼层


站内专用消防泵
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-7 16:30 | 显示全部楼层


工作人员注视烟感器
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-7 16:32 | 显示全部楼层


气体灭火装置
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

临平新城
丰收湖天街
海潮望月城
黄山风景
丹枫四季
临平城区
闻堰综合体
桂冠东方验房
缤纷城
临平老宅
京东Mall
江荣府
“金手指”
产业孵化基地
空中花园
河滨之城
临平未来农场
江河汇
未科航拍
临平公园
招商花园城
金沙湖晚霞
桂冠东方
花园城
火车西站
喜悦和
艺创综合体
味美浙江活动
钱江新城二期
馥香园鸟瞰
西投吉鸿项目
许村新城
光环购物中心
临平文化中心
国风杭州地铁
共享“花”车
南京北部新城
永旺商业项目
钱塘安置项目
西湖步行街
未科航拍
朗云
古玉兰开花
钱塘新项目
锦尚和品府
钱塘高铁站
未科中轴线
临平新城
钱江世纪城
万科大溪谷西
和平广场概念
良渚城建
临平二环
大马弄
南苑街道
临平
杭州大厦
奥体
杭州天际线

小黑屋|手机版|电脑版| ( B2-20080242 )

GMT+8, 2024-11-14 14:45 , Processed in 0.052181 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.