-

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5062|回复: 8

谁能找到《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准杭州地区实施细则》?

[复制链接]
发表于 2005-3-23 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>2002年5月1日实施的,2004年7月1日改为强制实施的</P>
[此贴子已经被作者于2005-3-23 11:41:42编辑过]

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-3-23 14:47 | 显示全部楼层
<P><b>夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准</b></P><P>1总则
1.0.1为贯彻国家有关节约能源、环境保护的法规和政策,改善夏热冬冷地区居住建筑热环境,提高采暖和空调的能源利用效率,制定本标准。
1.0.2本标难适用于夏热冬冷地区新建、改建和扩建居住建筑的建筑节能设计。
1.0.3夏热冬冷地区居住建筑的建筑热工和暖通空调设计必须采取节能措施,在保证室内热环境的前提下,将来暖和空调能耗控制在规定的范围内。
1.0.4居住建筑的节能设计,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 </P>
<P>2术语
2.0.1建筑物耗冷量指标index of co0110ss of building
按照夏季室内热环境设计标准和设定的计算条件,计算出的单位建筑面积在单位时间内消耗的需要由空调设备提供的冷量。
2.0.2建筑物耗热量指标index of heatloss of build1ng
按照冬季室内热环境设计标准和设定的计算条件,计算出的单位建筑面积在单位时间内消耗的需要由采暖设备提供的热量。
2.0.3 空调年耗电量annualco01ing electricity consumption
按照夏季室内热环境设计标准和设定的计算条件,计算出的单位建筑面积空调设备每年所要消耗的电能。
2.0.4采暖年耗电量annualheating electricity consumption
按照冬季室内热环境设计标准和设定的计算条件,计算出的单位建筑面积采暖设备每年所要消耗的电能。
2.0.5空调、采暖设备能效比(EER)energy efficiency ratio
在额定工况下,空调、采暖设备提供的冷量或热量与设备本身所消耗的能量之比。
2.0.6石 采暖度日数 (HDDl8)heating degree based on 18℃
一年中,当某天室外日平均温度低于18℃时,将低于18℃的度数乘以1天,并将此乘积累加。
2.0.7空调度日数(CDD26)cooling degree day on 26℃
一年中,当某天室外日平均温度高于26℃时,将高于26℃的度数乘以l天,并将此乘积累加。
2.0.8热惰性指标(D)index of thermal inertia
表征围护结构反抗温度波动和热流波动能力的无量纲指标,其值等于材料层热阻与蓄热系数的乘积。
2.0.9典型气象年(TMY)Typical Meteorological Year
以近30年的月平均值为依据,从近10年的资料中选取一年各月接近30年的平均值作为典型气象年。由于选取的月平均值在不同的年份,资料不连续,还需要进行月间平滑处理。</P><P>
3室内热环境和建筑节能设计指标
3.0.1冬季采暖室内热环境设计指标,应符合下列要求:
1卧室、起居室室内设计温度取 16-18℃;
2换气次数取 1.0次/h。
3.0.2夏季空调室内热环境设计指标,应符合下列要求:
1卧室、起居室室内设计温度取 26—28℃;
2换气次数取 1.0次/h。
3.0.3居住建筑通过来用增强建筑围护结构保温隔热性能和提高采暖、空调设备能效比的节能措施,在保证相同的室内热环境指标的前提下,与未采取节能措施前相比,采暖、空调能耗应节约50%。</P><P>
4建筑和建筑热工节能设计
4.0.1建筑群的规划布置、建筑物的平面布置应有利于自然通风。
4.0.2建筑物的朝向宜采用南北或接近南北向。
4.0.3条式建筑物的体形系数不应超过0.35,点式建筑物的体形系数不应超过0.40
4.0.4外窗(包括阳台门的透明部分)的面积不应过大.不同朝向、不同窗墙面积比的外窗,其传热系数应符合表4.0.4的规定。
不同朝向、不同窗墙面积比的外窗传热系数 表4.0.4</P><P>朝向 窗外环境条件
外窗的传热系数K[W/(m2.K)]</P><P>窗墙面积
比≤0.25
窗墙面积
比&gt;0.25
且≤0.30 窗墙面积
比&gt;0.30
且≤0.35 窗墙面积比&gt;0.35
且≤0.45 窗墙面积比&gt;0.45
且≤0.50
北(偏东60。到偏西60。范围) 冬季最冷室外平均气温&gt;5℃ 4.7 4.7 3.2 2.5 ---
冬季最冷室外平均气温≤5℃ 4.7 3.2 3.2 2.5 ---
东、西(东或西偏北30。到偏南60。范围) 无外遮阳措施 4.7 3.2 --- --- ---
有外遮阳措施(其太阳辐射透过率≤20%) 4.7 3.2 3.2 2.5 2.5
南(偏东30。到偏西30。范围) 4.7 4.7 3.2 2.5 2.5 </P><P>4.0.5多层住宅外窗宜采用平开窗。
4.0.6外窗宜设置活动外遮阳。
4.0.7建筑物1-6层的外窗及阳台门的气密性等级,不应低于现行国家标准《建筑物外窗空气渗透性能分级及其检测方法》GB7170规定的Ⅲ级;7层及7层以上的外窗及阳台门的气密性等级,不应低于该标准的Ⅱ级。
4.0.8维护结构各部分的传热系数和热惰性指标应符合表4.0.8的规定。其中外墙的传热系数应考虑结构性冷桥的影响,取平均传热系数,其计算方法应符合本标准附录A的规定。</P><P>维护结构各部分的传热系数(K[W/(m2.K)])和热惰性指标(D) 表4.0.8
屋顶* 外墙* 外窗(含阳台门
透明部分) 分户墙和楼板 底部自然通风的架空楼板 户门
K≤1.0
D≥3.0 K≤1.5
D≥3.0 按表4.0.4的规定 K≤2.0 K≤1.5 K≤3.0
K≤0.8
D≥2.5 K≤1.0
D≥2.5 </P><P>
*注:当屋顶和外墙的K值满足要求,但D值不满足要求时,应按照《民用建筑热工设计规范》CB 50176-93第5.1.1条来验算隔热设计要求。
4.0.9维护结构的外表面宜采用浅色饰面材料。平屋顶宜采用绿化等隔热措施。</P><P>
5建筑物的节能综台指标
5.0.1当设计的居住建筑不符合本标淮第4.0.3、4.0.4和4.0.8条中的各项规定时,则应按本标准第5.0.2、5.0.3、5.0.4和5.0.5条的规定计算和判定建筑物节能综合指标。
5.0.2本标准采用建筑物耗热量、耗冷量指标和采暖、空调全年用电量为建筑物的节能综合指标。
5.0.3建筑物的节能综合指标应采用动态方法计算。
5.0.4建筑节能综合指标应按下列计算条件计算:
1居室室内计算温度,冬季全天为18℃;夏季全天为26℃。
2室外气象计算参数采用典型气象年。
3采暖和空调时,换气次数为1.0次/h。
4采暖、空调设备为家用气源热泵空调器,空调额定能效比取2.3,采暖额定能效比1.9。
5室内照明得热为每平方米每天0.0141kWh。室内其它得热平均强度为4.3W/m2。
6建筑面积和体积应按本标准附录B计算。
5.0.5计算出的每栋建筑的采暖年耗电量和空调年耗电量之和,不应超过表5.0.5按采暖度日数列出的采暖年耗电量和按空调度日数列出空调年耗电量限值之和。
建筑物节能综合指标的限值 表5.0.5
HDD18(℃.d)
耗热量指标
qh(W/m2) 采暖年耗电量
EH(kWh/m2) CDD26
(℃.d) 耗冷量指标
qb(W/m2) 空调年耗电量
Ec(kWh/m2)
800 10.1 11.1 25 18.4 13.7
900 10.9 13.4 50 19.9 15.6
1000 11.7 15.6 75 21.3 17.4
1100 12.5 17.8 100 22.8 19.3
1200 13.4 20.1 125 24.3 21.2
1300 14.2 22.3 150 25.8 23.0
1400 15.0 24.5 175 27.3 24.9
1500 15.8 26.7 200 28.8 26.8
1600 16.6 29.0 225 30.3 28.6
1700 17.5 31.2 250 31.8 30.5
1800 18.3 33.4 275 33.3 32.4
1900 19.1 35.7 300 34.8 34.2
2000 19.9 37.9      
2100 20.7 40.1      
2200 21.6 42.4      
2300 22.4 44.6      
2400 23.2 46.8      
2500 24.0 49.0       </P><p><P>6采暖受调和通风节能设计
6.0.1居住建筑采暖、空调方式及其设备的选择,应根据当地资源情况,经技术经济分析,及用户对设备运行费用的承担能力综合考虑确定。
6.0.2居住建筑采用集中采暖、空调,应设计分室(户)温度控制及分户热(冷)量计量设施。采暖系统其它节能设计应符合现行行业标准《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26)中的有关规定。集中空调系统设计应符合现行国家标准《旅游旅馆建筑热工与空气调节节能设计标准》(GB50189)中的有关规定。
6.0.3一般情况下,居住建筑采暖不宜采用直接电热式采暖设备。
6.0.4居住建筑进行夏季空调、冬季采暖,宜采用电驱动的热泵型空调器(机组),或燃气(油)、蒸汽或热水驱动的吸收式冷(热)水机组,或采用低温地板辐射采暖方式,或采用燃气(油、其它燃料)的采暖炉采暖等。
6.0.5居住建筑采用燃气为能源的家用采暖设备或系统时,燃气采暖器的热效率应符合国家现行有关标准中的规定值。
6.0.6居住建筑采用分散式(户式)空气调节器(机)进行空调(及采暖)时,其能效比、性能系数应符合国家现行有关标准中的规定值。居住建筑采用集中采暖空调时,作为集中供冷(热)源的机组,,其性能系数应符合现行有关标准中的规定值。
6.0.7具备有地面水资源(如江河、湖水等),有适合水源热泵运行温度的废水等水源条件时,居住建筑采暖、空调设备宜采用水源热泵。当采用地下井水为水源时,应确保有回灌措施,确保水源不被污染,并应符合当地有关规定;具备可供地热源热泵机组埋管用的土壤面积时,宜采用埋管式地热源热泵。
6.0.8居住建筑采暖、空调设备,应优先采用符合国家现行标准规定的节能型采暖、空调产品。
6.0.9应鼓励在居住建筑小区采用热、电、冷联产技术,以及在住宅建筑中采用太阳能、地热等可再生能源。
6.0.10未设置集中空调、采暖的居住建筑,在设计统一的分体空调器室外机安放搁板时,应充分考虑其位置有利于空调器夏季排放热量、冬季吸收热量,并应防止对室内产生热污染及噪声污染。
6.0.11居住建筑通风设计应处理好室内气流组织,提高通风效率。厨房、卫生间应安装局部机械排风装置。对采用采暖、空调设备的居住建筑,可采用机械换气装置(热量回收装置)。</P>
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-3-23 14:48 | 显示全部楼层
<P>想找杭州的实施细则!!</P>
回复

使用道具 举报

发表于 2005-3-27 10:37 | 显示全部楼层
<P 12pt? LINE-HEIGHT: break-all; WORD-BREAK: 0pt; 0cm>下面是紫金庭园业主关于节能问题与KFS交涉所用文本我想其中引用的应是杭州标准</P><P 12pt? LINE-HEIGHT: break-all; WORD-BREAK: 0pt; 0cm></P><P 12pt? LINE-HEIGHT: break-all; WORD-BREAK: 0pt; 0cm>关于“西溪紫金庭园”楼盘严重违反<FONT face="Times New Roman"> </FONT>
建筑节能设计标准等问题的函<FONT face="Times New Roman"> </FONT>
浙江东方蓬莱置业有限公司:
我们是贵司开发的杭州市西湖区文苑路“西溪紫金庭园”楼盘的部分业主,现就贵司“西溪紫金庭园”楼盘严重违反建筑节能设计标准等问题的有关事宜,向贵司发此公函。
经过我们的审慎调查,发现“西溪紫金庭园”楼盘存在以下问题:
<FONT face="Times New Roman">1</FONT>、严重违反建筑节能设计标准的问题:
“西溪紫金庭园”楼盘除个别贵司领导等自购自住的房屋外,门窗普遍采用<FONT face="Times New Roman">5mm</FONT>单片普通玻璃和普通铝合金窗框,墙体为多孔黏土砖墙,墙体未做保温处理。而且门窗多为落地设计,窗墙比大于<FONT face="Times New Roman">0.3,</FONT>有些甚至超过<FONT face="Times New Roman">0.5</FONT>。<FONT face="Times New Roman"> </FONT>
自<FONT face="Times New Roman">2001</FONT>年<FONT face="Times New Roman">10</FONT>月<FONT face="Times New Roman">l</FONT>日起施行的中华人民共和国行业标准:<B>《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(</B><B><FONT face="Times New Roman">JGJ134—2001</FONT></B><B>)</B>(以下简称《建筑节能设计标准》)第<FONT face="Times New Roman">3.0.3</FONT>,<FONT face="Times New Roman">4.0.3</FONT>,<FONT face="Times New Roman">4.0.4</FONT>,<FONT face="Times New Roman">4.0.7</FONT>,<FONT face="Times New Roman">4.0.8</FONT>,<FONT face="Times New Roman">5.0.5</FONT>,<FONT face="Times New Roman">6.0.2</FONT>等强制性条文中规定建筑节能应达到<FONT face="Times New Roman">50%</FONT>的要求。为更好的执行《建筑节能设计标准》,杭州政府职能部门制定了<B>《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准杭州地区实施细则》(</B><B><FONT face="Times New Roman">CJS003-2002</FONT></B><B>)和《杭州地区节能居住建筑围护结构热工设计技术要点》</B><FONT face="Times New Roman"><B>(CJS004-2002)</B> </FONT>,自<FONT face="Times New Roman">2002</FONT>年<FONT face="Times New Roman">5</FONT>月<FONT face="Times New Roman">1</FONT>日起施行;其中铝合金窗按标准传热系数为<FONT face="Times New Roman">***, </FONT>其<FONT face="Times New Roman">4.2.1</FONT>条限定在窗墙比小于<FONT face="Times New Roman">0.25</FONT>时,要求南向窗户传热系数不大于<FONT face="Times New Roman">4.7</FONT>(窗墙比为<FONT face="Times New Roman">0.30-0.35</FONT>时,要求窗户传热系数不大于<FONT face="Times New Roman">3.2</FONT>)<FONT face="Times New Roman">,</FONT>北向、东西向的窗户要求的传热系数更小;所以小区采用的外窗远远未达到要求;同时外窗是整个外围护结构中最薄弱的环节<FONT face="Times New Roman">,</FONT>至少应采用单框双层玻璃<FONT face="Times New Roman">(</FONT>传热系数<FONT face="Times New Roman">3.7)</FONT>才能满足标准的要求。<FONT face="Times New Roman"> </FONT>
“西溪紫金庭园”的设计图纸审查时间约在<FONT face="Times New Roman">2002</FONT>年以后,理应按照《建筑节能设计标准》及(<FONT face="Times New Roman">CJS003-2002</FONT>)和<FONT face="Times New Roman"> (CJS004-2002)</FONT>设计和施工。<FONT face="Times New Roman"> </FONT>
<FONT face="Times New Roman">2001</FONT>年<FONT face="Times New Roman">9</FONT>月<FONT face="Times New Roman">25</FONT>日杭州市建委发出杭建科通知(<FONT face="Times New Roman">2001</FONT>)<FONT face="Times New Roman">82</FONT>号《转发建设部关于发布行业标准〈夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准〉的通知》,其第<FONT face="Times New Roman">2</FONT>条规定:<FONT face="Times New Roman">“</FONT>从(<FONT face="Times New Roman">2001</FONT>年)十月一日起,杭州地区新建、改建和扩建居住建筑在方案设计中应执行《建筑节能设计标准》。在项目的方案设计和初步设计中应增列建筑节能内容;在进行施工图设计审查时,应当审查建筑节能设计的内容,该行业标准中属强制性条文的内容,必须严格执行。建设单位应按照《节能设计标准》的要求委托工程设计。<FONT face="Times New Roman">”</FONT>第<FONT face="Times New Roman">4</FONT>条规定:<FONT face="Times New Roman">“</FONT>在竣工验收过程中,发现达不到建筑节能设计要求的,责令建设单位改正,重新组织竣工验收。<FONT face="Times New Roman">”</FONT>
<FONT face="Times New Roman">2002</FONT>年<FONT face="Times New Roman">3</FONT>月<FONT face="Times New Roman">13</FONT>日杭州市建委又发出杭建科通知(<FONT face="Times New Roman">2002</FONT>)<FONT face="Times New Roman">29</FONT>号《关于发布〈夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准杭州地区实施细则〉(<FONT face="Times New Roman">CJS003-2002</FONT>)和〈杭州地区节能居住建筑围护结构热工设计技术要点〉<FONT face="Times New Roman">(CJS004-2002)</FONT>的通知》,规定《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准杭州地区实施细则》和《杭州地区节能居住建筑围护结构热工设计技术要点》批准为杭州市地方行业规程,其中与国家行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(<FONT face="Times New Roman">JGJ134-2001</FONT>)中相对应的强制性条文部分,按照《建设工程质量管理条例》的规定,必须严格执行。《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准杭州地区实施细则》(编号为<FONT face="Times New Roman">CJS003-2002</FONT>)、《杭州地区节能居住建筑围护结构热工设计技术要点》(编号为<FONT face="Times New Roman">CJS004-2002</FONT>)自<FONT face="Times New Roman">2002</FONT>年<FONT face="Times New Roman">5</FONT>月<FONT face="Times New Roman">1</FONT>日起施行。<FONT face="Times New Roman">” </FONT>
<FONT face="Times New Roman">2002</FONT>年<FONT face="Times New Roman">5</FONT>月<FONT face="Times New Roman">18</FONT>日杭州市建委发出《关于做好实施〈夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准〉的通知》,再次重申<FONT face="Times New Roman">“</FONT>建筑工程的设计、施工和验收应严格执行《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准(<FONT face="Times New Roman">JGJ134—2001</FONT>)》、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准杭州地区实施细则》及《杭州地区节能住宅围护结构热工设计技术要点》两个文件的要求。<FONT face="Times New Roman"> </FONT>
<FONT face="Times New Roman">2004</FONT>年<FONT face="Times New Roman">7</FONT>月<FONT face="Times New Roman">2</FONT>日国家发展改革委、建设部、水利部、国家质检总局四部委联合发布了发改环资<FONT face="Times New Roman">[2004]1276</FONT>号《关于组织开展资源节约专项检查的通知》,以贯彻落实<FONT face="Times New Roman">2004</FONT>年<FONT face="Times New Roman">4</FONT>月<FONT face="Times New Roman">1</FONT>日国办发<FONT face="Times New Roman">[2004]30</FONT>号《国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知》,把《中华人民共和国节约能源法》的执行落实到实处。按西溪紫金庭园的规划设计数据看,属于发改环资<FONT face="Times New Roman">[2004]1276</FONT>号二(五)<FONT face="Times New Roman">3</FONT>条<FONT face="Times New Roman">“</FONT> <B>二、检查内容:</B>(五)建筑节能设计标准执行情况,针对严寒、寒冷采暖地区、夏热冬冷地区、部分夏热冬暖地区重点检查:<FONT face="Times New Roman">1.</FONT>贯彻民用建筑(采暖居住建筑部分)、夏热冬冷地区居住建筑、夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准的情况。 <FONT face="Times New Roman">2. </FONT>有关部门和设计单位在设计和图纸审查、竣工验收过程中贯彻建筑节能要求的措施。 <FONT face="Times New Roman">3.2001-2003</FONT>年度重点开发项目(县城、地级市<FONT face="Times New Roman">5</FONT>万平方米,省会及直辖市<FONT face="Times New Roman">10</FONT>万平方米)建设全过程对建筑节能标准的落实,包括立项、可研、报建、施工、监理、竣工验收。)<FONT face="Times New Roman">”</FONT>所述的重点检查项目。

<FONT face="Times New Roman"></FONT>综上,杭州市建委及相关国家部委已三令五申要求房屋建筑工程的设计应符合国家建筑节能设计标准,并制订了具体的实施细则和技术要点;但”西溪紫金庭园”安装的门窗严重违反国家建筑节能设计标准。我们强烈要求贵司正视所存在的问题,及时地做出更换符合《建筑节能设计标准》强制性条文的门窗的弥补措施!<FONT face="Times New Roman"> <P></FONT><P><P 12pt? LINE-HEIGHT: break-all; WORD-BREAK: 0pt; 0cm><FONT face="Times New Roman"><P></FONT><P><P 12pt? LINE-HEIGHT: break-all; WORD-BREAK: 0pt; 0cm>
<FONT face="Times New Roman">2</FONT>、违反围墙间距比规定的问题:<FONT face="Times New Roman"> <P></FONT><P><P 12pt? LINE-HEIGHT: break-all; WORD-BREAK: 0pt; 0cm>
“西溪紫金庭园”芦荻苑<FONT face="Times New Roman">5</FONT>、<FONT face="Times New Roman">6</FONT>幢离南面围墙间距普遍只有<FONT face="Times New Roman">3</FONT>米,个别位置甚至只有<FONT face="Times New Roman">0.50</FONT>米左右,从<FONT face="Times New Roman">“</FONT>工程总平面图<FONT face="Times New Roman">”</FONT>来看,芦荻<FONT face="Times New Roman">5</FONT>号楼南面部分已经超出建筑红线;春雪苑<FONT face="Times New Roman">7</FONT>幢离北面围墙间距只有<FONT face="Times New Roman">3</FONT>米;《民用建筑设计通则》<FONT face="Times New Roman">2.1.4</FONT>条规定:<FONT face="Times New Roman">“</FONT>建筑物与相邻基地边界线之间应按建筑防火和消防等要求留出空地或通路。<FONT face="Times New Roman">”</FONT>《杭州市城市建筑管理技术规定(试行)》第六条则规定:<FONT face="Times New Roman">“</FONT>沿建筑基地边界布置的建筑,应与边界外保持适当的间距。界外是空地时,必须符合下列要求:(一)板式(长度大于<FONT face="Times New Roman">32</FONT>米)高层、多层、低层建筑与基地边界的南北间距,不小于建筑物高度的<FONT face="Times New Roman">0.5</FONT>倍,且其最小间距不小于<FONT face="Times New Roman">5</FONT>米。<FONT face="Times New Roman">”</FONT>芦荻苑<FONT face="Times New Roman">5</FONT>、<FONT face="Times New Roman">6</FONT>幢离南面围墙、春雪苑<FONT face="Times New Roman">7</FONT>幢离北面围墙间距比违反了上述《杭州市城市建筑管理技术规定》第六条中关于围墙间距不小于<FONT face="Times New Roman">5</FONT>米的规定。<FONT face="Times New Roman"> </FONT>
我们认为这可能会影响业主的生命安全,强烈要求贵司按符合围墙间距比规定进行整改!

<FONT face="Times New Roman">3</FONT>、擅自取消清溪苑、茭芦苑水景,更改景观设计;游泳池面积缩水的问题:<FONT face="Times New Roman"> </FONT>
“西溪紫金庭园”原景观设计内清溪苑、茭芦苑置水景(贵司售楼部楼盘模型和一、二期,三期楼书均为该景观设计),但现在贵司在没有预先通知业主、征得业主同意的情况下,擅自修改景观设计,侵犯了业主的合法权益。楼书上的游泳池南北向长和会馆相当,实际上的游泳池南北向长度只有会馆南北向长度的约一半,实际面积为<FONT face="Times New Roman">415</FONT>平方米,比楼书和模型上小了许多,也与标准普通游泳池<FONT face="Times New Roman">1050</FONT>平方(<FONT face="Times New Roman">21m*50m</FONT>)的面积相差许多。水深最深处为<FONT face="Times New Roman">1.4</FONT>米,与通常的游泳池深度<FONT face="Times New Roman">1.60 -1.80</FONT>米的深度相差许多,不适合成人游泳。<FONT face="Times New Roman"> <P></FONT>
根据最高人民法院《审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条:“商房的销售广告和宣传资料为要约邀请,但是出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定,并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的,应当视为要约。该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同,亦应当视为合同内容,当事人违反的,应当承担违约责任。”<FONT face="Times New Roman"> </FONT>
而且<FONT face="Times New Roman">&lt;</FONT>浙江省实施《中华人民共和国消费者权益法》办法<FONT face="Times New Roman">&gt;</FONT>第二十八条也规定:房地产经营者有下列行为之一的,应当根据消费者的要求负责退房,并承担其他民事责任,第<FONT face="Times New Roman">5</FONT>种情形即为<FONT face="Times New Roman">“</FONT>小区绿化率、房屋间距、容积率等外部环境以及其他配套设施与承诺(包括构成要约的商业广告)不相符的,但因国家建设需要致使规划改变的除外。<FONT face="Times New Roman">” </FONT>
因此,我们要求贵司就擅自修改景观设计、修改游泳池的大小的行为向业主作出合理的补偿或者修改景观设计和游泳池规格至符合楼书、楼盘模型所示。<FONT face="Times New Roman"> </FONT>
<FONT face="Times New Roman">4</FONT>、大部分房屋二楼阳台部分突出却未加顶棚,存在严重安全隐患的问题:<FONT face="Times New Roman"> </FONT>
“西溪紫金庭园”大部分房屋二楼阳台部分突出(按:部分小高层为三楼阳台突出),而业主又不能自行封闭阳台,因而突出部分极有可能遇到高空抛物或物品掉落的情况;高空抛物造成人身伤亡在杭州已经有过多起先例,突出阳台未加顶棚给业主生活安全卫生带来极大的隐患,不符合《民用建筑设计通则》第一章总则第<FONT face="Times New Roman">1.0.1</FONT>条规定的各类民用建筑设计必须遵守保证建筑符合适用、安全、卫生等基本要求的规定。我们强烈要求贵司就该问题做出合理的整改措施。

<FONT face="Times New Roman">5</FONT>、路网间距不符合规定的问题:<FONT face="Times New Roman"> </FONT>
国标《城市居住区规划设计规范》<FONT face="Times New Roman">(2002</FONT>年版<FONT face="Times New Roman">GB 50180-93) 8.0.5.8</FONT>条款规定:<FONT face="Times New Roman">“ </FONT>居住区内道路边缘至建筑物<FONT face="Times New Roman">,</FONT>构筑物的最小距离:小区路离无出入口多层<FONT face="Times New Roman">3</FONT>米;组团路及宅间小路<FONT face="Times New Roman">2</FONT>米;有出入口为<FONT face="Times New Roman">5</FONT>米及<FONT face="Times New Roman">2.5</FONT>米;以上为建筑物面向道路;建筑物山墙面向道路为<FONT face="Times New Roman">2</FONT>米和<FONT face="Times New Roman">1.5</FONT>米。<FONT face="Times New Roman">” <P></FONT><P><P 12pt? LINE-HEIGHT: break-all; WORD-BREAK: 0pt; 0cm>
从总平面图上结合实际看,芦荻苑<FONT face="Times New Roman">4/5/7/8</FONT>幢和梅林苑<FONT face="Times New Roman">5/6/7</FONT>幢(老楼号)<FONT face="Times New Roman">/</FONT>秋雪苑<FONT face="Times New Roman">3/4</FONT>幢,春雪苑<FONT face="Times New Roman">1/2/3/4/5/6</FONT>幢离道路的距离多处只有<FONT face="Times New Roman">1</FONT>米左右,显然违反了上述条款的规定。
我们强烈要求贵司就该问题做出合理的整改措施。<FONT face="Times New Roman"> </FONT>
<FONT face="Times New Roman">6</FONT>、整改的可实现性:<FONT face="Times New Roman"> <P></FONT><P><P 12pt? LINE-HEIGHT: break-all; WORD-BREAK: 0pt; 0cm>
以“西溪紫金庭园”的售价综合楼面价以及施工用料和质量来看,“西溪紫金庭园”的利润率是较高的;整改至符合相关法规所需要的资金并未给贵司增加过多的成本负担,在经济上贵司是可以承受的。
<FONT face="Times New Roman">7</FONT>、业主的要求:
<FONT face="Times New Roman"></FONT>因之前我们向贵公司提出的几次友好协商的建议被推诿或拖延搁置,所以我们现要求贵司在收到本公函后,于<FONT face="Times New Roman">2004</FONT>年<FONT face="Times New Roman">12</FONT>月<FONT face="Times New Roman">20</FONT>日前就我们提出的问题做出正式、明确的书面整改答复,否则我们将认为贵司已经明确拒绝我们的友好协商愿望,届时我们将向有关政府主管部门如杭州市节能办、杭州市建委、杭州市规划局、浙江省建设厅、浙江省质监局、发改委、省市消费者协会直至国家发改委、建设部、国家质检总局、本地和全国的新闻媒体投诉,披露“西溪<FONT face="Times New Roman">.</FONT>紫金庭园<FONT face="Times New Roman">”</FONT>存在的上述严重违法违规问题,并保留按有关法律通过法律途径切实维护我们的合法权益的权利!<FONT face="Times New Roman"> </FONT>
特此致函。<FONT face="Times New Roman"> </FONT>
“西溪紫金庭园”业主(签名):<FONT face="Times New Roman"> </FONT>
二<FONT face="Times New Roman">00</FONT>四年十二月九日<FONT face="Times New Roman"> </FONT>
抄送:浙江东方集团股份有限公司<FONT face="Times New Roman"> </FONT>
浙江莱茵达置业投资集团有限公司<FONT face="Times New Roman"> <P></FONT><P><P 0cm 0pt?><FONT face="Times New Roman"><P></FONT>
</P>
回复

使用道具 举报

发表于 2005-3-27 10:41 | 显示全部楼层
顺便问一下我们水印康庭不知怎样?是否能达到节能标准?
回复

使用道具 举报

发表于 2005-3-28 09:34 | 显示全部楼层
<P>辛苦了!</P><P>顶</P>[em17]
回复

使用道具 举报

发表于 2005-4-3 17:03 | 显示全部楼层
<P>不用找,问建委或设计院买不就得了。</P><P>杭州市建委: 单位地址:长生路9号 公开(监督)电话87012398  网站地址:<a href="http://www.hzjw.gov.cn" target="_blank" >www.hzjw.gov.cn</A> </P><P>再不然也可以网上咨询:</P><P><a href="http://211.155.224.128/DesktopDefault.aspx?tabid=94585121-a2ce-485e-b90e-0a82d6c8e9b9" target="_blank" >http://211.155.224.128/DesktopDefault.aspx?tabid=94585121-a2ce-485e-b90e-0a82d6c8e9b9</A></P><P><FONT face=宋体>还可以向参与了《浙江省建筑节能设计标准》、杭州市建筑节能标准的编制工作的浙江大学建筑设计院</FONT>和张三明教授请求咨询、帮助。</P>
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-4-4 10:16 | 显示全部楼层
<P>谢谢<b><FONT color=#000066>瞌睡</FONT></b>宝宝</P>
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-26 15:42 | 显示全部楼层
求下载
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

玉湖公园
临平新城
丰收湖天街
海潮望月城
黄山风景
丹枫四季
临平城区
闻堰综合体
桂冠东方验房
缤纷城
临平老宅
京东Mall
江荣府
“金手指”
产业孵化基地
空中花园
河滨之城
临平未来农场
江河汇
未科航拍
临平公园
招商花园城
金沙湖晚霞
桂冠东方
花园城
火车西站
喜悦和
艺创综合体
味美浙江活动
钱江新城二期
馥香园鸟瞰
西投吉鸿项目
许村新城
光环购物中心
临平文化中心
国风杭州地铁
共享“花”车
南京北部新城
永旺商业项目
钱塘安置项目
西湖步行街
未科航拍
朗云
古玉兰开花
钱塘新项目
锦尚和品府
钱塘高铁站
未科中轴线
临平新城
钱江世纪城
万科大溪谷西
和平广场概念
良渚城建
临平二环
大马弄
南苑街道
临平
杭州大厦
奥体
杭州天际线

小黑屋|手机版|电脑版| ( B2-20080242 )

GMT+8, 2024-11-21 21:17 , Processed in 0.070804 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.