<FONT size=5><FONT face=仿宋_GB2312>根据《城市居住区规划设计规范》(2002年修订版)和《杭州市城市规划管理技术规定》(2004年修订稿),为使日照分析工作规范化、标准化, 结合杭州实际情况,特制定本规则。<B>
</B></FONT></FONT>
<P><B>一、定义
<p></B>
<p>
<P>日照分析是指,具相关资质的专业技术部门利用计算机采用分析软件,在指定日期进行模拟计算某一高层建筑、高层建筑群对其北侧某一规划或保留地块的建筑、建筑部分层次的日照影响情况或日照时数情况。
<p>
<p>
<P>日照分析应编制《日照分析报告》,作为规划管理部门进行建筑管理(审核方案、初步设计,核发建设工程规划许可证)时的依据。
<p>
<p>
<P>本规则适用于拟建高层建筑,多层建筑不作日照分析根据技术管理规定要求按日照间距控制。
<p>
<p>
<P><B>二、日照分析复核要求
<p></B>
<p>
<P>《日照分析报告》须经具有甲级规划设计或建筑设计资质的设计单位或专业咨询机构复核。对日照分析计算结果有异议的,可以申请再次复核。《日照分析报告》若经两次复核基本一致即作为实际日照的最终结果。
<p>
<p>
<P><B>三、日照分析的对象、日照标准
<p></B>
<p>
<P>应满足受遮挡的居住建筑(不包括公建用地上的酒店式公寓等)的居室在大寒日的有效日照不低于二小时。居室是指卧室、起居室(也称厅)。
<p>
<p>
<P>敬老院、老人公寓等特定的为老年人服务的设施其居住空间不应低于冬至日2小时的日照标准。
<p>
<p>
<P>托儿所、幼儿园生活用房应不低于冬至日3小时的日照标准。中小学教学楼教学用房应不低于冬至日2小时。
<p>
<p>
<P>医院病房楼的病房部分应满足冬至日不低于2小时的日照标准。
<p>
<p>
<P>满足以上日照要求时即视为日照不受影响。
<p>
<p>
<P><B>四、日照分析参数要求</B>
<p>
<p>
<P>1、地理位置:杭州市区,东经120°10′,北纬30°19′。
<p>
<p>
<P>2、有效时间带:上午9时至下午15时。
<p>
<p>
<P>3、时间统计方式:按规则第三条日照标准,若日照时数要求2小时,可由两个连续时段累加;日照时数3小时,可由3个连续时段累加。
<p>
<p>
<P>4、时间间隔:不超过5分钟。
<p>
<p>
<P>5、采样点间距:不超过1米×1米。分析受日照影响的现状住宅建筑时,采样点间距不超过0.5米×0.5米。
<p>
<p>
<P>6、分析方法:采用“沿线分析”,根据实际需要,可附加“单点分析”等;对现状住宅建筑进行沿线分析后当发现有不满足第三条日照标准的情况时再对日照有影响部分进行窗户分析。
<p>
<p>
<P><B>五、 朝向和有效窗户
<p></B>
<p>
<P>日照分析应保证受遮挡建筑主要朝向的窗户的有效日照,次要朝向按规定的建筑间距控制,不作日照要求。
<p>
<p>
<P>新建住宅至少有一个方向获得日照,此方向即为主要朝向。
<p>
<p>
<P> 现状住宅一般以主要卧室朝向或有利日照的朝向为建筑主要朝向。
<p>
<p>
<P> 居住建筑一个户型有几个朝向的居室的,其主要朝向的居室满足日照有效时间的要求即可。
<p>
<p>
<P>六、<B>日照分析次序
<p></B>
<p>
<P>日照分析时,应先了解拟建建筑周边现状、规划情况,确定日照分析的主体建筑范围和客体建筑范围,采用沿线分析法先分析客体建筑的现状日照状况,再分析拟建高层建筑建设后的日照状况,以便作出对比,明确遮挡影响。当发现客体建筑范围内有日照情况不满足第三条日照标准时,再对其进行窗户分析。
<p>
<p>
<P><B>七、日照分析客体建筑范围和对象的确定
<p></B>
<p>
<P>日照分析客体建筑指在拟建建筑遮挡范围内,被遮挡需进行日照分析的居住等有日照要求的建筑。客体建筑范围以外的建筑不进行日照分析。
<p>
<p>
<P>日照分析客体建筑范围和对象的确定应符合以下要求:
<p>
<p>
<P>1、在新建高层建筑上午9时至下午15时日照阴影范围内的居住等有日照要求的建筑;
<p>
<p>
<P>2、在上述范围内,设计方案已经审定、待建、在建居住等有日照要求的建筑也应确认为客体建筑。
<p>
<p>
<P><B>八、日照分析主体建筑范围和对象的确定
<p></B>
<p>
<P>日照分析主体建筑指对客体建筑产生日照遮挡的建筑。
<p>
<p>
<P>日照分析主体建筑范围和对象的确定应符合以下要求:
<p>
<p>
<P>1 、以已确定的客体建筑为中心,在其南侧结合拟建高层建筑,调查了解周围可能对其产生遮挡的建筑,在此范围内确定日照分析主体建筑范围。
<p>
<p>
<P>2、上述范围内设计方案已经有关部门审定,或已经批准尚未建设,以及正在建设的居住建筑和教育卫生建筑,也应纳入主体建筑范围。
<p>
<p>
<P>3、除高度大于等于4米的旧建筑的围墙作为日照分析主体外,其他围墙一般不作为日照分析主体。
<p>
<p>
<P>4、主体建筑参与投影的建、构筑物均应纳入分析。当屋顶构架截面尺寸小于30cm*30cm,且屋顶构架累计总截面宽小于建筑东西向面宽10%时可忽略不计。
<p>
<p>
<P><B>九、居住建筑窗户有效日照计算范围
<p></B>
<p>
<P>当发现客体建筑范围内有日照情况不满足第三条日照标准时,可再对其按以下要求进行窗户分析。<B>
<p></B>
<p>
<P>1、计算基准面按以下确定:
<p>
<p>
<P>1.1一般窗户以外墙皮窗台位置为计算基准面;
<p>
<p>
<P>转角直角窗户、转角弧形窗户、凸窗等,一般以居室窗洞开口为计算基准面;(如图1)</P>
<P>
<p>
<p><img src="attachments/dvbbs/2005725195454538.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005725195454538.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
[此贴子已经被作者于2005-7-25 19:58:34编辑过]
|