,我们这里的入户门是防盗门还是防火门?质量如何?请大家关注!
在网上查到了防火门的技术规范:
5.1材料与配件
5.1.1 门框、门扇面板及其加固件应采用冷轧薄钢板。门框宜采用1.2-1.5mm厚钢板,门扇面板宜采用0.8-1.2mm厚钢板,加固件宜采用1.2-1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔.钢板厚度应不低于3.0 mm。
5.1.2 门扇和门框内填充材料,应用不燃性材料填实。
5.1.3 安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件其熔融温度不低于950℃
5.1.4 安装在防火门上的合页,不得使用双向弹簧、单扇门应设闭门器。
5.1.5 双扇门间必须有带盖缝板, 并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。
5.1.6 门框宜设密封槽。槽内应嵌装由不燃性材料制成的密封条。
5.2 外观质量
5.2.1 焊接要求,焊接应该牢固,焊点分布均匀。不得出现假焊和烧穿现象外表面塞焊部位应打磨平整。
5.2.2 喷涂要求。防火门表面应喷涂防锈底漆,漆层应均匀、平整、光滑、不得有堆漆、麻点、气泡漏涂以及流淌等现象。
5.2.3 门框、门扇表面无明显凹凸、擦痕等缺陷。
5.3 尺寸与形位公差
5.3.1 尺寸公差见表1。
表1尺寸公差表
5. 3. 2形位公差见表2
表2 形位公差表
5.3.3 在闭门状态下, 门扇应与门框贴合, 其搭接量不得小于 10mm, 测量部位在门扇两侧和一个上侧的中点处, 读数取最大值准确至1 mm ,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm, 上侧缝隙不得大于3mm, 双扇门中间缝隙不得大于 4mm ,测量部位均在门扇两侧或上侧或双扇门的中点处,读数准确至1 mm
5. 4 耐火极限甲级钢质防火门的耐火极限不应小于 1.2h,乙级钢质防火门的耐火极限不得小于 0.9h,丙级钢质防火门耐火极限不应小于 0.6h。 |