漏水,漏水,漏水。
杭州地铁的半个月,一直和这个让人心烦的字眼纠缠不清。开通之初,9天3站漏水的尴尬仍历历在目,从前天下午开始,地铁武林广场站陆续出现了三处渗漏点,成为第四个被漏水困扰的地铁站点。而昨天傍晚,又有网友报料,西湖文化广场站紧随武林广场站也出现了渗漏。
杭州的地铁族们哭笑不得:杭州地铁你真是”水样女子”,这是要闹哪样?
武林广场站“滴水成线”,三处渗漏原因各不同
前天下午4点50分,本报“好摄之友”阿贵正打算从武林广场站B出口出站。就在离通道转弯处附近,阿贵发现地面上有一滩积水,积水四周已经摆上了警示牌和水桶。
“我开始以为是地上有脏东西,仔细一看,发现积水正不断从花岗岩的缝隙中冒出来。”阿贵说,当时一位保洁人员正不断地用扫帚清扫积水,十来分钟就扫起了小半桶水。
阿贵拍下了照片,并在昨天早上发到了网上。但很快,武林广场站又出现了两处渗漏——
昨天中午,记者来到武林广场站,走下B出入口的电梯,就看到前方转弯处摆放着一个水桶。地面上约有2平方米的积水,天花板上吊着十几颗水珠,摇摇欲坠。
相比B通道的漏水处,E出入口对面的墙角处漏水已非常严重,滴落的水珠几乎连成了一条线,地上的水桶10分钟就能接满一桶水。
负责维修的刘师傅告诉记者,这处墙角正是消火栓所在的位置,漏水缘于天花板上消防用水管道一处堵塞破裂。刘师傅说,他们是中午进站维修的,起初以为是消防水管的阀门松了,结果加固后水还是不停地漏下。第二次检查,才发现是阀门的皮圈破了。“用水管道在这里有一个接口,是为新地铁通道预留的,平时都是堵着的。昨天正是这里出现了裂缝。”
而B出入口的天花板漏水,刘师傅说,可能是因为地铁在施工时混凝土用分块浇筑的,中间存在缝隙,水就从缝隙中渗漏出来了。
至于阿贵说到的“冒水”处,武林广场站工作人员告诉记者,站内过道靠墙两边的排水沟与地漏相连,地漏堵塞后排水沟的水出不去,便从地砖的缝隙中渗漏出来了。“昨天晚上我们已经处理过了,今天还会继续止漏。”
武林广场站才干,西湖文化广场站又湿了