验房回来谈噪音

[复制链接]
发表于 2013-12-6 20:55 | 显示全部楼层
是的,很吵
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-6 22:01 | 显示全部楼层
未什么还要交现金的,都刷卡不行吗
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-6 22:05 | 显示全部楼层
我是第一排业主,想问有人测过分贝吗,如果超过国家标准,业主该怎么办?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-6 22:18 | 显示全部楼层
绿色“声”环境标准

中国质量新闻网  2001-05-18 00:00:00
    为保证人们的工作和生活环境不受噪音的影响,我国出台的相关标准对人们居住环境允许出现的噪音有规定。
    《中华人民共和国城市区域噪声标准》将城市区域分为五类,并对五类区域环境白天和夜间(晚22点至早6点)允许有的噪音值做了明确规定。其中,一类区域为疗养区、高级别墅区和高级宾馆区,其白天最高噪音为50分贝,夜间为40分贝。二类区域以居住、文教机关为主,其白天最高噪音为55分贝,夜间为45分贝。三类区域为居住、商业和工业混杂区,其白天最高噪音为60分贝,夜间为50分贝。四类区域为纯工业区,其白天最高噪音为65分贝,夜间为55分贝。五类区域为城市中的道路交通干线和内河航运及铁路主、次两侧区域,其白天最高噪音为70分贝,夜间为55分贝。按照此标准,住宅区的噪音白天不能超过50分贝,夜间应低于45分贝。若超过这个标准,所发出的各种声音就会对人体有不同程度的损害。
    那么室内环境中的噪音标准又是多少呢?1996年6月1日起实施的《中华人民共和国住宅设计规范》中严格规定:住宅的卧室、起居室(厅)内允许的噪音级,白天应小于或等于50分贝,夜间则应小于或等于40分贝。住宅的卧室、起居室(厅)宜布置在背向噪音源的一侧。电梯不应与卧室、起居室(厅)紧临布置。凡受条件限制需要紧临布置时,必须采取隔音、减震等相关措施。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-6 22:20 | 显示全部楼层
希望若有业主验房测过噪音的,公布一下数值
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-6 22:39 | 显示全部楼层
因为我没有专业工具,在网上找到了这个(SoundMeter噪音计)。
这款小软件能 让你清楚知道自己身边的声音有多少分贝,大家可以下载到手机,很方便,很好用,我准备收房那天前先测测。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-7 09:27 | 显示全部楼层
第一排出门开窗吧,睡觉现在这天气,还是关着窗好。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-7 10:20 | 显示全部楼层
当时小户型89,,90的。貌似都是沿马路的,第一排现在包了阳台,同协路现在倒是成了软肋了。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-7 11:40 | 显示全部楼层
buzhangyu 发表于 2013-12-6 19:51
维修基金要现金的,物业费可刷卡

都可以刷卡
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-8 15:19 | 显示全部楼层
第一排11楼下午3点 当时在阳台上关闭窗户后还是能听到沙沙沙的汽车穿过的声音 如果在房间里 关闭落地窗门后 几乎听不到声音
再打开阳台窗户 只关闭落地窗门后 房间里也不太听得到声音 原装旭格的窗户还是不错的  包阳台的稍微差了些
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-8 15:22 | 显示全部楼层
cindy618 发表于 2013-12-7 11:40
都可以刷卡

物业费现金刷卡都可以
维修基金只刷卡
礼拜六交的房 人还是比较多的 不过滨江服务还算可以 每个环节都有人带领
大门口广告的人太多 烦人
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-8 16:29 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-8 16:35 | 显示全部楼层
今天验房检测噪声,:在向南的卧室,门窗紧闭,不发出一点声响分贝刚好50,
在阳台上窗户紧闭,分贝仍有65-75,开窗的话,直接超过100,有105。emo_F37

回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-8 18:49 来自手机 | 显示全部楼层
guoran 发表于 2013-12-8 16:35
今天验房检测噪声,:在向南的卧室,门窗紧闭,不发出一点声响分贝刚好50,
在阳台上窗户紧闭,分贝仍有65 ...

你几楼?噪音这么大啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-8 21:21 | 显示全部楼层
guoran 发表于 2013-12-8 16:35
今天验房检测噪声,:在向南的卧室,门窗紧闭,不发出一点声响分贝刚好50,
在阳台上窗户紧闭,分贝仍有65 ...

室内50分贝还好吧?大金空调两匹机室内分贝厂家数据也要48分贝!实际肯定还不止!!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-9 10:18 | 显示全部楼层
guoran 发表于 2013-12-6 22:39
因为我没有专业工具,在网上找到了这个(SoundMeter噪音计)。
这款小软件能 让你清楚知道自己身边的声音有 ...

记得将您的测噪音数据 上传 共享啊
非常期待您的数据啊~~~~
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-9 10:20 | 显示全部楼层
guoran 发表于 2013-12-8 16:35
今天验房检测噪声,:在向南的卧室,门窗紧闭,不发出一点声响分贝刚好50,
在阳台上窗户紧闭,分贝仍有65 ...

你是第一排?哪一幢的?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-10 10:20 | 显示全部楼层
我是28号楼6层,昨晚9点我进去把门窗全部关紧,里面的噪声很小很小,如装修好再装上窗帘噪声应该更小。前面的阳光,后面的景观更好。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-10 15:35 来自手机 | 显示全部楼层
昨晚体会第二排沿同斜路噪音汇报如下,首先我使用手机下载的分贝仪器,为防不准确所以去之前先做了自己老小区的参考值检测。我现在的小区,四周无马路非常安静的,显示为44-45.黎明检测汇报如下:客厅晚8-9点,车流量中等,东边露台大部分落在62-70之间,个别超级大车过瞬间记录为88。这是昨晚记录到的最高值。进入大厅,开落地门,基本在58-62之间,个别大车过飙升到70。关上门基本在52-54,个别大车过到58.朝南房间,开窗基本在62左右,个别大车过在68的样子,内倒状态在58-62之间波动,关窗在51-52基本稳定,个别大车串至58,很少上60.最低检测到47-49。总体分析,比安静小区高10个分贝左右。关窗状态下还高7个的样子。所以对休息有一定的影响,当然装修之后,新房子空旷的回响影响将消除,所以估计还有1-2分贝的减少。当然不排除分贝义不准确导致数据失真。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-10 19:43 | 显示全部楼层
第一排9楼业主
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

玉湖公园
临平新城
丰收湖天街
海潮望月城
黄山风景
丹枫四季
临平城区
闻堰综合体
桂冠东方验房
缤纷城
临平老宅
京东Mall
江荣府
“金手指”
产业孵化基地
空中花园
河滨之城
临平未来农场
江河汇
未科航拍
临平公园
招商花园城
金沙湖晚霞
桂冠东方
花园城
火车西站
喜悦和
艺创综合体
味美浙江活动
钱江新城二期
馥香园鸟瞰
西投吉鸿项目
许村新城
光环购物中心
临平文化中心
国风杭州地铁
共享“花”车
南京北部新城
永旺商业项目
钱塘安置项目
西湖步行街
未科航拍
朗云
古玉兰开花
钱塘新项目
锦尚和品府
钱塘高铁站
未科中轴线
临平新城
钱江世纪城
万科大溪谷西
和平广场概念
良渚城建
临平二环
大马弄
南苑街道
临平
杭州大厦
奥体
杭州天际线

小黑屋|手机版|电脑版| ( B2-20080242 )

GMT+8, 2024-11-22 17:50 , Processed in 0.773727 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.