 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 上周埭

12月19日正式住到新州啦。。。。莫茗的装修日记(G户型)

[复制链接]
发表于 2009-9-17 16:02 | 显示全部楼层
小离子是哪户的啊
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-17 20:05 | 显示全部楼层
偶8是你们邻居,所以可以肆无忌惮乱讲话,哈哈。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-18 09:47 | 显示全部楼层
哈哈,不打自招
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-20 21:05 | 显示全部楼层
最近工作比较忙,都没时间来更新日记啊!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-20 21:06 | 显示全部楼层
9月19日 晴 开车不开空调有点热、开空调又觉得冷。反正今天就是这样的天气!



上午7点不到就被老婆叫醒了。。。。那个困啊!没办法,她总有她的理由的!

办完老婆的事情,8点还不到,于是就去小和山,看淘宝网上那家嘉佳门业,看我的门和门窗套,感觉一般般,价格面漆的还是比较便宜,实木复合的价格还是有点小贵!唉。。。淘宝的店,也就这样了,就是心里有点不踏实,还是想去萧山看看,但总觉得太远,一直都没那个决心去。



说句题外话,那个小和山还真有点远啊,莫茗,一直在那边说,怎么还没到还没到啊的!不过,到了那边,环境还是不错的!呵呵



后来,又去香园饭店,参加了安信地板的厂家直销活动,广告说的好,说是09年最后一次低价促销。还搞了不少噱头,什么定金送200啊,手抓金币、世博会门票什么的,还有抽奖!但是,看了下价格,感觉还是富得力地板的实惠(嘿嘿,看来那次富得力那次特价我们下单还是比较明智的,呵呵。)于是乎,莫茗说,退单走人!哈哈。、。。。跟安信say  byebye!



不过,安信送的那个檀香木的手链还是不错的,闻起来还有谈谈对幽香!不错,真不错!



下午,睡了个午觉,回单位加了会班!没去工地,因为,项目经理说,今天工人都不在,所以就没去!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-20 21:06 | 显示全部楼层
9月20日 阴天 天气很凉爽
今天上午在单位加班,没办法,礼拜一领导要去萧山检查,得做好准备工作。
加完班,已经是下午1点钟, 吃了个泡面就赶往滨江工地了。

哈哈,我到的时候,毛师傅已经认真的工作了。呵呵,在埋怨前面开槽的师傅,说工作做的不好,卫生都没搞好!害的他上午搞了半天的卫生!
呵呵,听毛师傅说,活干的不好!我赶紧四处查看,发现其实活干的还可以的!就是卫生没搞好!呵呵

抓紧拍照,把开槽的情况拍下来!可是,现在手上没读卡器,所以照片要明天才能给大家上传了!

然后,认真看毛师傅干活,发现放线管还是蛮好玩的!用跟弹簧塞在里面,还有用力弯下去,这样就定好位了!呵呵,自己也亲手试了一把!

闲聊中,了解了下工期!毛师傅说,水电全部做完大概要10天左右的时间,本来想叫人来一起帮忙做的,但是不太放心,就自己一个人做了,所以时间会拖长一点。

毛师傅说,为了不给我耽误太长时间,觉得工作到7点半再回家!着实把我感动了一把,赶紧买了几个饼和一瓶水,慰问毛师傅!

从跟毛师傅接触的几次情况看,毛师傅还是个实在的人!干活也比较仔细!呵呵,看了,小余确实把好的师傅介绍给我了!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-20 21:06 | 显示全部楼层
另外,今天还发现,包阳台的冷师傅,已经把部分包阳台的材料放到我家了!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-20 21:07 | 显示全部楼层
水电施工标准.线,水管走向横平竖直,开工前弹好水平线,

1、强电和弱电的电线不能放在同一根线管中,强电会影响弱电的信号的。

2、要在家里安装高级音响的朋友们,尤其是音乐发烧友最好在做电路前,先去市场看过弱电箱。并请他们的弱电设计师为你们布弱电。装修公司是只做强电布线的,而且还未必专业。

3、电话线和网线如果用不同的弱电线,最好也不要在一个线管里放置。

4、不要为了省钱,在一根线管里放很多根电线,通常给线管留至少40%的横截面面积是安全考虑。最重要的是,布完线后,一定要尝试着抽一下,如果线抽不动,一定要整改。否则,后期维护就很麻烦了。

5、墙面的水管或者线管,最好平行之间留一些填埋砂浆水泥的缝隙,以免造成墙体涂料脱落。

6、如果地面要铺设地龙,最好地面管线走直角。不要斜着走。否则会影响地龙铺设。

7、不管你是找的装修公司,还是施工队,线路铺完后,仔细核对图纸,有变化的地方做好标记。最好同时拍下照片或DV补充。以便日后维修

=================================================

这是转来的帖子,好好学习一下!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-20 21:10 | 显示全部楼层
今天还去7楼qiqi家参观了下,有不少可以借鉴的地方:
1、厨房作柜子的地方,瓷砖可以贴些次品或者边角料,反正藏在里面的,呵呵!
2、进门的那个柜子深度可以做的深点,这样可以利用不少空间!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-20 23:09 | 显示全部楼层
我在齐家网的装修日记,更加精彩!
尽请关注!
http://bbs.hangzhou.qeeka.com/viewthread.php?tid=636412
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-20 23:13 | 显示全部楼层
应该是的 吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-25 23:13 | 显示全部楼层
明天,冷师傅过来包阳台,期待中
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-28 23:47 | 显示全部楼层
上点爱尚冷师傅,包阳台的图片
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
0.jpg
11.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-28 23:55 | 显示全部楼层
高空作业有点危险 安全措施要保证
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-28 23:58 | 显示全部楼层
是的,我看了都慌兮兮的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-29 17:13 | 显示全部楼层
装修的水电标准


1、 防水施工宜采用涂膜防水

2、 防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做

3、 防水施工完成后要做2次蓄水试验

4、 浴室防水层应该不低于1.8米

5、 地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水

6、 地漏要用防臭地漏

7、 冷热水管左热右冷

8、 水管尽量不要从地上走

9、 冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深

10、 装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来

11、 烧菜只有几分钟,洗菜要很久,水斗一定要买大的

12、 龙头和台盆要配套,弄不好就装不上去了

13、 马桶安装不能用水泥,要用硅胶

14、 马桶、龙头安装好后要注意保护

15、 买马桶时要考虑马桶的坑距

16、 洗衣机要考虑是上排水还是下排水

17、 卫生间里最好不要装电话,容易受潮

18、 卫生间里的镜子要先考虑好尺寸,否则镜前灯很容易就装高了

19、 卫生间管道最好留检修孔

20、 强电弱电不能穿在同一根管子里

21、 左零、右相上接地

22、 电源插座距地300,开关1.4米

23、 开关不要装在门背后

24、 插座多多宜善

25、 大功率电器用16A插座,如电烤箱等

26、 暗盒要用好的

27、 暗盒一定要和面板配套,否则有可能装不上

28、 PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40%

29、 卧室的空调不要对着床

30、 空调洞要考虑向外倾斜,否则雨水会进来

31、 灯尽量考虑双控

32、 卫生间最好安装防溅插座

33、 阳台上要考虑个插座

34、 电线槽要横平竖直,排好照,以后用起来方便

35、 公用烟道要装止逆阀

36、 买来的电器一定要好好让工人看说明书

37、 说明书和保修卡等资料一定要留好



水电验收
1、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒。线槽应横平竖直(吊顶除外)。(验收标准)
2、暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内。(验收标准)
3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。(作业规范)
4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。(验收标准)
5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。(验收标准)
6、卫生间插座应为防溅型。(验收标准)
7、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。(验收标准,作业规范)
8、照明用电线为1.5BV,插座/空调挂机用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调柜机及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走一路。(验收标准)
9、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。(验收标准,作业规范)
10、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。(作业规范)
11、冷热水管应左热右冷,热熔连接PPR进水管可走地,丝口连接进水管必须走顶面。(验收标准)
12、经通水试压(0.8MP试压,半小时压降不大于0.05MP),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。(验收标准)
13、施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场。(作业规范)
14、水电完工后向业主提供管线照片--提供(刻录光盘)。(作业规范)

1、水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1。5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0。05MP为合格
2、强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿;
3、弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。
4、切记水电改造完毕 一定要验收,等到其他项目施工完毕再发现问题已为时已晚。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-30 20:20 | 显示全部楼层
今天水电验收啦
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-30 20:20 | 显示全部楼层
下午,翘班半天,嘿嘿,先是在齐家抢购电饭锅,运气不错!中了电热水壶!



抢完已是1点多了,赶紧赶往新洲工地。

可是今天路上真赌啊,环城东路从文晖大桥一直堵到三桥那,那个汗啊

平时只要20分都不到的路程,今天足足开了1个多小时。



终于在2点15分,赶到工地。

嘿嘿,今天人都在,项目经理薛、工程监理汪、设计师余、水电师傅毛一大群人都在。



到的时候,水已经在试压了,据说是上午就开始试的,看了下压力表还有0。8



然后又认真地看了下电路,基本都不错



就在验收单上签上了我的大名,哈哈,水电验收通过啦
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-30 20:20 | 显示全部楼层
工程监理汪发现了几个问题

1、卫生间浴室柜上的插座位置不错,以后安装镜子有搭尬,建议取消或者移位;经讨论商量并经请示莫茗,决定移位;
2、阳台拖把池的问题,原先设计在洗衣机边上放拖把池,但是似乎位置小了点,所以只好取消了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-30 20:22 | 显示全部楼层
上图
0.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
9.jpg
11.jpg
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

玖樟台
玉湖公园
临平新城
丰收湖天街
海潮望月城
黄山风景
丹枫四季
临平城区
闻堰综合体
桂冠东方验房
缤纷城
临平老宅
京东Mall
江荣府
“金手指”
产业孵化基地
空中花园
河滨之城
临平未来农场
江河汇
未科航拍
临平公园
招商花园城
金沙湖晚霞
桂冠东方
花园城
火车西站
喜悦和
艺创综合体
味美浙江活动
钱江新城二期
馥香园鸟瞰
西投吉鸿项目
许村新城
光环购物中心
临平文化中心
国风杭州地铁
共享“花”车
南京北部新城
永旺商业项目
钱塘安置项目
西湖步行街
未科航拍
朗云
古玉兰开花
钱塘新项目
锦尚和品府
钱塘高铁站
未科中轴线
临平新城
钱江世纪城
万科大溪谷西
和平广场概念
良渚城建
临平二环
大马弄
南苑街道
临平
杭州大厦
奥体
杭州天际线

小黑屋|手机版|电脑版| ( B2-20080242 )

GMT+8, 2024-11-28 14:53 , Processed in 0.064458 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.