装修水电发现的问题,请大家帮忙看一下

[复制链接]
发表于 2010-11-16 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们水电快完工了,今天过去看了一下,发现几个问题,
1、我们换了鸿雁的底盒,但电工说买的数量不够,用了几个其他牌子的,也没事先通知我
2、我们原先设计到阳台的水管是走客厅顶部的,但今天看到水电工改成从主卧墙体走到阳台,事先也没和我沟通过
3、我们强电都是从老的线头拉出来的,一个拉到开关的线,大约有10cm左右,没有套在管子里,用一层软的不知道什么东西包一下。
4、卫生间有几个底盒挨在一起的,有几根线从左边的底盒拉到一右边的底盒,中间有大约1.5cm的线直接露在墙里面,没有用任何东西包住。

请大家帮忙出出主意,1)水管走主卧有关系吗,要不要做防水? 2)电线没套在管子里,有关系吗,需不需要让他们处理?

项目经理开工之后来了一次就没再出现过,感觉电工又不是很负责任,很愤怒。今天说水管缺了两根,停工了。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-16 21:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 丰丰收收 于 2010-11-16 21:22 编辑

我们水电快完工了,今天过去看了一下,发现几个问题,
1、我们换了鸿雁的底盒,但电工说买的数量不够,用了几个其他牌子的,也没事先通知我---态度好原谅一次。
2、我们原先设计到阳台的水管是走客厅顶部的,但今天看到水电工改成从主卧墙体走到阳台,事先也没和我沟通过---水管质量正宗,水试压没问题。再原谅一次。但要注意墙面处理了。
3、我们强电都是从老的线头拉出来的,一个拉到开关的线,大约有10cm左右,没有套在管子里,用一层软的不知道什么东西包一下。假如那软软的东西是绝缘黄纳管也就将就-----
4、卫生间有几个底盒挨在一起的,有几根线从左边的底盒拉到一右边的底盒,中间有大约1.5cm的线直接露在墙里面,没有用任何东西包住。事不过三该要注意了--对自己与装饰公司与工队都有好处。

回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-16 21:53 | 显示全部楼层
有时间还是要盯一盯的。

工人说的最多的一句就是“没关系的”,居然质监经理也这样说,真的无语。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-16 21:57 | 显示全部楼层
楼主你家工人师傅做事情怎么都不跟你沟通一下的啊?这个很不好啊,有些东西他不沟通就做了,万一你不满意,那返工岂不是又浪费时间又浪费精力和材料啊,还搞的大家心情都不好.这个要和师傅说一说的.下一个工种开工前和师傅就立下规距,有事大家商量,不能善自做决定.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-16 23:47 | 显示全部楼层
谢谢你们。今天打电话给项目经理了,那边态度还好,就看接下来的行动了。
准备请监理公司验收水电,打电话问过监理公司的,水电验收一次400块钱,到时候该整改整改。
主要是前期功课没做足,感觉啥都不懂。确实要和漫天飞舞说的那样,立好规矩。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-16 23:51 | 显示全部楼层
还有一个问题,现在电线是不是大多重新铺过的,我家现在都是从开发商的老管子拉出来,这样问题严重吗。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-17 08:47 | 显示全部楼层
现就知道的几点和你们说一下:
1)空开数量的问题,当然是好牌子的质量来得好了,我用了施耐德的,鸿雁也用了几个,关键是大小要合适。
2)一般水管都是走顶部的,布线时弱电一般走地,强电走墙或走顶,但强电走顶有时候要吊顶很多,费用也高,关键是权衡一下,把强电和弱电的距离留出来,一般50cm,交叉点要包锡箔处理。
3)规范要求新穿管线不能少于60%(70%,记不太清了),即利用以前的管线可以,不能太多。而且一定要套管处理,管子内不能有接头。
4)个人任务强电的底盒挨着没多大关系,要是强电和弱点就该有干扰了,一般要留一点距离,也有说50cm的,但影响美观,我家留到了20cm~30cm左右
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-17 11:12 | 显示全部楼层
谢谢!我家距离也是30cm左右,我们家新穿管线也不少,不过占多少比例就很难算了。昨天和水电工沟通过,都是就近原则。
对了大家厨房的电线用几平方的,空开多大。
我家师傅说除了风管机用4mm的,其他都没有。因为准备买消毒柜,加上油烟机冰箱微波炉电饭煲,不知道够不够。前几天在佳好佳买了3个20A的空开,施耐德的。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-17 12:51 | 显示全部楼层
我根本不懂装修,一窍不通, 那套新房子要是交付了让我装修,我该如何是好啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-17 22:41 | 显示全部楼层
无论如何,未经沟通擅自更改设计就说明很不负责任。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-17 23:35 | 显示全部楼层
楼主你家工人师傅做事情怎么都不跟你沟通一下的啊?这个很不好啊,有些东西他不沟通就做了,万一你不满意,那返工岂不是又浪费时间又浪费精力和材料啊,还搞的大家心情都不好.这个要和师傅说一说的.下一个工种开工前和师傅 ...
漫天飞舞 发表于 2010-11-16 21:57
说的很对--漫天飞舞功课做的很好-很会学习,沟通很重要。千万记住不要一味跟着一些规定走,也不能跟着师傅经验走。社会发展太快。要满足需求,大家一起探讨综合一下。才能有更好工艺适合自己
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-17 23:45 | 显示全部楼层
我根本不懂装修,一窍不通, 那套新房子要是交付了让我装修,我该如何是好啊?
keaibaby 发表于 2010-11-17 12:51
我正在做一套家装交流沟通监理验收表格---让大家一看就明白。自己家装修工程,应当怎样与工人交流沟通。进行自我监理验收。(我是综合了行业协会规定与工人的经验,与现代社会发展需求编写。我是做清包模式工程--这表格适合半包,更适合不懂装修的清包80年轻人---正在完善中--大约一个星期就能出来)
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-17 23:49 | 显示全部楼层
我正在做一套家装交流沟通监理验收表格---让大家一看就明白。自己家装修工程,应当怎样与工人交流沟通。进行自我监理验收。(我是综合了行业协会规定与工人的经验,与现代社会发展需求编写。我是做清包模式工程--这表 ...
丰丰收收 发表于 2010-11-17 23:45


可以的
表格做出来可以让大家提提意见~~
也可以供菜鸟们参考
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-18 09:38 | 显示全部楼层
我正在做一套家装交流沟通监理验收表格---让大家一看就明白。自己家装修工程,应当怎样与工人交流沟通。进行自我监理验收。(我是综合了行业协会规定与工人的经验,与现代社会发展需求编写。我是做清包模式工程--这表 ...
丰丰收收 发表于 2010-11-17 23:45

哇,有这么好的东西啊?赫赫,到时候别忘了发布一下哦如果不收版权费。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-18 14:57 | 显示全部楼层
我正在做一套家装交流沟通监理验收表格---让大家一看就明白。自己家装修工程,应当怎样与工人交流沟通。进行自我监理验收。(我是综合了行业协会规定与工人的经验,与现代社会发展需求编写。我是做清包模式工程--这表 ...
丰丰收收 发表于 2010-11-17 23:45
那就翘首等待你的作品了,感谢你的分享~!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-18 21:26 | 显示全部楼层
我正在做一套家装交流沟通监理验收表格---让大家一看就明白。自己家装修工程,应当怎样与工人交流沟通。进行自我监理验收。(我是综合了行业协会规定与工人的经验,与现代社会发展需求编写。我是做清包模式工程--这表 ...
keaibaby 发表于 2010-11-18 14:57
感谢大家的热情--一定不辜负大家希望---也希望各位大侠高抬贵手-----真诚希望大家一起讨论总结一起分享。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-19 00:59 | 显示全部楼层
装修需要沟通,安装水管还是找金鹰
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2010-11-19 15:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-19 21:10 | 显示全部楼层
谢谢!我后来请了个监理来帮我们验收,发现了十几个问题,其中有些问题自己多留意也能发现。下面是几个特别恶心的:
1、光顾着看客厅,没留意次卧和书房的强弱电间隔没到30cm,只有15cm左右。现在是用锡箔纸全部包了起来。我想让他们重新开槽,但装修公司的质检部经理说这样会导致线管转的弯太多,线抽不出来。
2、一开始材料验收都是正宗的皮尔萨,但是监理看到厨房顶部一根是假的,中文的“皮尔萨”三个字都出来了,我要求重新查看每一根水管。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-19 22:54 | 显示全部楼层
第一:暗盒应该安装铁盒。塑料暗盒,经不起几年折腾,容易坏;
第二:强弱电,没必要严格的30CM,基本上有10CM或者5CM就够了,今后发展趋势是弱电可以不用专门布线了,直接电缆线上加载弱电信号。这个产品套包上有卖了;
第三:主卧的水管还是不要走房顶,至少不要从床上面过;
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

城站公交站
湖翠里航拍
金钥匙航拍
玖樟台
玉湖公园
临平新城
丰收湖天街
海潮望月城
黄山风景
丹枫四季
临平城区
闻堰综合体
桂冠东方验房
缤纷城
临平老宅
京东Mall
江荣府
“金手指”
产业孵化基地
空中花园
河滨之城
临平未来农场
江河汇
未科航拍
临平公园
招商花园城
金沙湖晚霞
桂冠东方
花园城
火车西站
喜悦和
艺创综合体
味美浙江活动
钱江新城二期
馥香园鸟瞰
西投吉鸿项目
许村新城
光环购物中心
临平文化中心
国风杭州地铁
共享“花”车
南京北部新城
永旺商业项目
钱塘安置项目
西湖步行街
未科航拍
朗云
古玉兰开花
钱塘新项目
锦尚和品府
钱塘高铁站
未科中轴线
临平新城
钱江世纪城
万科大溪谷西
和平广场概念
良渚城建
临平二环
大马弄
南苑街道
临平
杭州大厦
奥体
杭州天际线

小黑屋|手机版|电脑版| ( B2-20080242 )

GMT+8, 2024-12-12 08:49 , Processed in 0.129383 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.