 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5485|回复: 11

东方郡的进户电线是多大的?

[复制链接]
发表于 2011-7-31 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位装修的邻居知道东方郡的进户电线是多大的?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-31 21:47 | 显示全部楼层
:emo201_:emo201_:emo201_
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-1 12:52 | 显示全部楼层
言者无意 发表于 2011-7-31 21:30
哪位装修的邻居知道东方郡的进户电线是多大的?

丰丰收收:
大概是10-12铝芯线--象13栋的客户--就要换进线了
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-1 12:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 丰丰收收 于 2011-8-1 22:01 编辑

电源总箱配制--最后先1.总开在2.照明.3总漏电--再分组控制短路器了。这样真正的证明插座分开。漏电相互不影响。也不需要到室外送电了。总电源箱空气开关的配置好坏直接影响使用效果的好坏。象13栋空开配置1.63A双进双出总开1组(12平方多股铜芯线为进线。)2.照明16A1组(2.5平方分进线)3.总漏电63A1组。(10-12平方多股铜芯接进线)4.厨房20A1组(进线为4平方可用分支线2.5平方。)5.小3匹与客厅备用柜机空调各20A与25A1组.(4平方进线)6.其它空调等分为20A4组(2.5进线)7.卫生间分为20A2组(2.5进线)8.客厅餐厅房间可分为20A2组(2.5进线)这样空气开关配制走线。想就会很方便。。。。
33.png
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-2 20:05 | 显示全部楼层
回复 丰丰收收 的帖子

丰收你好,您是专业人士,请教我家的电力配置。

1、电地暖分5个区域,   共7250瓦,
2、空调3个,只制冷用   共4380瓦,
3、电热水器,最大时        3000瓦,
4、厨房电器约                   4700瓦,
5、筒灯15个,大灯5个       1000瓦,
6、其他电器                       2000瓦。


冬季最大17000瓦,夏季最大12000瓦,如何配置?进线和电表要增大吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-2 20:27 | 显示全部楼层
这个真不太懂
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-2 22:46 | 显示全部楼层
言者无意 发表于 2011-8-2 20:05
回复 丰丰收收 的帖子

丰收你好,您是专业人士,请教我家的电力配置。

按照你这个数据;你家进线可以不换。空调与地暖一般不会同时使用.现在小区12平方铝进线最少24000w,就把空开调大点就可以了。。累了睡觉去了--明天再说了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-3 09:04 | 显示全部楼层
回复 丰丰收收 的帖子

我看到电表是40A的,是否不够?有人建议我换三相四线,进户线和户内线怎么改?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-4 07:46 | 显示全部楼层
言者无意 发表于 2011-8-3 09:04
回复 丰丰收收 的帖子

我看到电表是40A的,是否不够?有人建议我换三相四线,进户线和户内线怎么改?

咋天--累了--晚上详细的写好您家总箱配配制。。

回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-4 21:35 | 显示全部楼层
言者无意 发表于 2011-8-2 20:05
回复 丰丰收收 的帖子

丰收你好,您是专业人士,请教我家的电力配置。

电地暖分5个区域,   共7250瓦,
2、空调3个,只制冷用   共4380瓦,
3、电热水器,最大时        3000瓦,
4、厨房电器约                   4700瓦,
5、筒灯15个,大灯5个       1000瓦,
6、其他电器                       2000瓦1.总开双进双出63C一组(10平方走线 )2.照明16C1组 (主线2.5支线1.5平方).3.63C漏电1组(10平方走线).4空调3组16C(2.5平方走线)5.热水器1组20c(2.5走线)6.卫生间20c1组(2.5走线)7.厨房1组20c(主线4平方分线2.5)8.客厅餐厅20c1组(2.5平方走线)9.房间插座20c1组(2.5走线)10地暖可分为总的控制1组(主线4平方分支2.5走线。)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-5 11:22 | 显示全部楼层
回复 丰丰收收 的帖子

感谢丰收的指导,我做了点保守的修改

1.总开双进双出63C一组(10平方走线 )
2.照明16C1组 (主线2.5支线1.5平方)
3.63C漏电1组(10平方走线).
4空调3组20C(2.5平方走线)改为3P机4平方走线,其他2.5平方走线
5.热水器1组20c(2.5走线)改为4平方走线
6.卫生间20c1组(2.5走线)
7.厨房1组20c(主线4平方分线2.5)
8.客厅餐厅插座20c1组(2.5平方走线)
9.房间插座20c1组(2.5走线)
10地暖分为总的控制4组(餐厅+卫生间一组20C,4平方。客厅+厨房一组20C,4平方。2个房间各一组20C,2.5平方。)

另外,电表扩容至20-60A
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-5 20:55 | 显示全部楼层
言者无意 发表于 2011-8-5 11:22
回复 丰丰收收 的帖子

感谢丰收的指导,我做了点保守的修改

这样就保险了--但就要多化点银子了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

钱江新城二期
馥香园鸟瞰
西投吉鸿项目
许村新城
光环购物中心
临平文化中心
国风杭州地铁
共享“花”车
南京北部新城
永旺商业项目
钱塘安置项目
西湖步行街
未科航拍
朗云
古玉兰开花
钱塘新项目
锦尚和品府
钱塘高铁站
未科中轴线
临平新城
钱江世纪城
万科大溪谷西
和平广场概念
良渚城建
临平二环
大马弄
南苑街道
临平
杭州大厦
奥体
杭州天际线
西门市集
良渚文化走廊
欢肆效果图
墨尔本高楼
勾庄
临平体育馆
奥体世纪城
江南科技城
馥香园航拍
金沙湖航拍
城北万象城
科创趣城
杭州西站
运河
和平里
杭州南站
浙金地块
武林新核心3
武林新核心2
武林新核心1
浦东御桥湾
绿城潮听明月
未科湿地开发
金色钱塘
文教、申花
世纪城地标
滨江棠前嘉座
钱塘江大潮
苏杭城际铁路
春和云境
未科3兄弟亮灯率

小黑屋|手机版|电脑版| ( B2-20080242 )

GMT+8, 2024-5-21 18:30 , Processed in 0.047968 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.