以下是引用jack100在2004-9-13 10:58:05的发言:
予应力管桩是把已经制好的桩通过静压或锤击打入地下.一般打入从10多米到30多米.(再深打不下去).造价比高层用的钻孔灌注桩便宜30%左右.在杭州市内一般用于多层,绝不超过12层的小高层..由于此类桩通过土的挤压来完成承载力,所以越往下打越难一幢房子越后打越难..滨江的土力我们院做过,一般要到50米上下,,这对予应力桩是不可能的..听说同人请的是外地的设计,不懂杭州的地质条件,盲目遵从开发商为了节省成本的目的,,用此类桩简直是太冒险太不责任..为了以后住宅的安全..我认为相关的政府部门应该要介入调查研究,,应该对外地的设计特别是结构问题要严格把关..一幢房子的高层如果地下基础有问题是很可怕的,,,轻的墙体裂缝,,,严重的房子不均匀沉降,,倾斜,,倒掉.
有几点不同意:我们做设计取桩型是按照具体地质情况考虑的,是否可用管桩要看具体情况。因为管桩是空心的,壁相对薄,所以容易打裂打断,桩承载力高或有较硬土层夹层时就很难打。我设计的一个杭州的工程就用了管桩,有16层,18层的,现已结顶即将竣工。打桩时虽有个别打坏但总体效果不错。虽然这也是业主一再要求省钱的结果,最终是做下来了。其实任何工程实施时都有或多或少的问题,不用碰到什么都大惊小怪,因为不符合要求的是很难通过各道关卡检验的,这么明显的问题一定会处理好才能做下去的。
[此贴子已经被作者于2004-9-14 10:00:26编辑过]
|